agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 06-10-2010 21:03
donc ton SR est de 9k et ta SC de 6,5k, c'est pas trop mauvais!
tu peux tenter de ne mettre que 500g et attendre que l'armoire descende en t°, ensuite selon tes mesures de SR et de SC tu ajuste ta charge en vapeur à l'aspi du compresseur.
il faudrait ,pour etre au top, que ton SR soit entre 4 et 7k et ta SC entre 5 et 8.
prends le temps entre chaque complément de charge et relevé de mesures, environ 30min au minimum.
AGFroid |