je pense que tu confond SR et SC!!
le SR (sousrefroidissement) est la différence de t° entre la t° de condensation (lu au mano HP) et la t° du ff à la sortie du condenseur (ligne liquide)
la SC (surchauffe) est la diff de t° entre la t° d'évaporation (lu au mano) et la t° du ff à la sortie de l'évap ( au niveau du bulbe du détendeur.
il me semble me répéter!! non? :paf
arrete de toucher au détendeur pour le moment, tu verra plus tard si jamais il faut y toucher!
d'abord effectuer la bonne charge.
ensuite, moins de gaz cela veut dire combien? ça serai bien que tu nous dise de combien était la 1ere charge et la seconde, car on dirait qu'il y en a encore trop, ceci dit si elle descend en froid... c'est du positif? si oui c'est pas trop mal 3,5°c à l'interieur de l'armoire!