bonjour à tous,
donc recharge effectué avec moins de gaz ,détendeur réglé à l'origine 45 mn de marche:
temp ext 23°
sc 33° au thermo pour 9.5 b = 41 ° donc 8
sr -1 ° au thermo pour 1.5 b = -4 ° donc -3°
corriger mois si je me suis trompé car trop de chiffres dans ma tête



LESTITIS83