Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

[Résolu] - compresseur en sécurité suite....
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 06-10-2010 12:50

salut
c'est sur que si ton CP zst 2 fois moins puissant tu avoir du mal a descendre plus bas en t°, ou cela mettra le temp et surtout le temps de fonctionnement de ton CP va augmenter!
bon sinon pour tes derniere mesure, je persiste et signe pour l'excés de charge!!
il est vrai, comme l'a souligné aircofrigo, que je n'aurai pas du te parler du detendeur tant que la charge n'était pas correcte, et que la chambre soit descendu, désolé! alors si tu veux remettre le detendeur en reglage usine: tu dévisse complétement la vis et tu referme de 3 tours complet.
ta buse du detendeur, quel n° d'orifice? si tu vide ton instal pour refaire la charge, ça vaudrai le coup de démonter le détendeur pour la vérifier!
bon courage!


AGFroid



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2425&forum=132