[Résolu] - compresseur en sécurité suite....
lestitis83
35  
  

  Posté : 05-10-2010 21:58

Bonsoir à tous,
voila le résultat au bout de 2 heures de fonctionnement:
mano HP 10 Bars donc 43 °
mano BP 1.7 Bars donc -3 °
température au bulbe du détendeur :-1.6°
température sortie condenseur 35.7°
pour un degré ambiant de 25°
T interne de l'armoire 8° au bout de 2 H.
J'ai essayé et actuellement les mesures ont été prise avec un revissage du détendeur d'un tour.
Trop de gaz pas assez je ne sais pas .
On me dit que pour du r134a il faut une hp de 12 b je ne dépasse pas 10 b.
Merci a ceux qui m'ont aidé pour aujourd'hui .
Je recommence demain bonne nuit.

LESTITIS83