Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 05-10-2010 19:48
bonsoir,
ne pas oublier: à la mise en route d'une chambre froide, avant de commencer à toucher au détendeur, avant de changer quoique ce soit sur les réglages (surtout quand la HP est proche du bon avec un SR +/- correct) laisser la chambre atteindre une T° de travail normal.
les parois doivent dégager toutes leurs calories en plus de l'air qui s'y trouve; air qui se renouvelle encore plus à force de vouloir aller contrôler/mesurer au niveau de l'évap.
les réglages se font en régime permanant
bon courage
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |