Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

[Résolu] - compresseur en sécurité suite....
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 05-10-2010 17:33

2,5b= 5°c en BP, il faut raisonner en t° pas en pression, car selon le ff les pressions de fonctionnement changent alors que les t° reste sensiblement les meme.
10b= 43°c en HP
si j'ai bien compris, en fait sc de 4,2°c c'est la y° au bulbe donc une surchauffe de: 5°c-4,2°c=0,8k de SC
pour la HP ça nous fait 43°c-37°c=6k de SR
impossible qu'il manque du ff avec de telle mesure, au contraire tu en as peut etre trop!!

les t° ambiante au niveau des échangeurs?

AGFroid



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2425&forum=132