qu'appeles tu SC etSR? car le SR c'est l'écart de température entre la t° qui correspond à la pression que tu lis au mano HP et la t° du liquide à la sortie du condenseur!
et la SC c'est l'écart entre la t° d'évaporation, qui est la t° qui correspond à la pression que tu lis au mano BP, et la t° prise au thermometre au niveau du bulbe.