  Posté : 23-09-2010 20:10

Citation : lestitis83 
J'ai oublié de vous dire que je n'avais pas trouvé d'azote déshydraté,peut-on utiliser un autre gaz pour mettre sous pression


Bonsoir lestitis83,

Au moins une question claire!

La réponse le sera tout autant... c'est NON!

Les avantages de l'azote sont.... de pouvoir te mettre l'installation en pression, SANS qu'aucune molécule ne puisse influer sur la bonne marche " future " de l'installation, avec en plus, le fait qu'il soit deshydraté ( et donc hydrophile ) t'assureras d'avoir un groupe travaillant sans humidité.