Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

[Résolu] - compresseur en sécurité suite....
dmarco
5959  
     
 Modérateur

  Posté : 23-09-2010 13:38

Bonjour imecom,

Attention... On ne le répètera jamais assez... un voyant qui ne bulle plus n'est absolument PAS synonyme d'une " bonne charge "!!

Avant de penser au constat " l'oeil ", n''oublions pas de nous servir de nos MAINS ( le toucher ) ... et, comme tu le suggères très bien, d'un THERMOMETRE... pour suivre l'évolution du sous-refroidissement et de la surchauffe!

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2425&forum=132