Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

[Résolu] - compresseur en sécurité suite....
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 22-09-2010 18:10

Bonjour lestitis83,

Les détendeur Danfoss sont reglés d'usine pour une surchauffe de 5K.
Généralement, ca passe dans la majorité des installations ( et donc, il n'est généralement pas utile d'y toucher ) ... mais c'est toujours au cours de la mise au point que tu peux y être amené.

Pour ce qui est de la charge, c'est le grand classique!

Il nous est impossible de te dire le poids précis de fluide que tu dois y injecter... puisque cette quantité varie en fonction de ta longueur de tuyauterie!!
Donc, ca sera aux manos, en tenant compte de ton Delta de 10... banalement!

Un indice... Vu que tuon groupe a une bouteille liquide de 0,75 Litre, si tu mets 500 grammes de F.F. ... ca risque fort d'être un peu court!!

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2425&forum=132