Exercice Bilan frigo.
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 25-08-2010 20:46

Citation : shark33 
Qre = [12 x 52m³ x 1.25 kg/m³ x (64 – 19.8) kJ/kg] / 48h x 3600sec
Qre = 0.2 kJ/s = 0.2 kW


Bonjour shark33,

48 . 3600, si je ne me trompe pas, ca fait 172400 ... soit le double de 86400! Ce qui te divise ta puissance par 2!

Tu trouveras, en section " téléchargement " de ce site, un cours qui t'en dira plus sur ces calculs.

C'est ici : http://mdf.afpa.free.fr/static/telechargement/cours%20divers/cours_general.pdf ( c'est d'ailleurs là que j'avais recopié les infos que je t'ai laissées! ... on fait rarement ce genre de calculs de tête!

A partir de la page 180, et tu remarqueras qu'ils nous parlent également de la chaleur dégagée par les " éléments électriques " ( notamment la ventilation et les dégivrages ( ce que je ne vois pas dans tes calculs ).
Mais ils nous donnent une charge de 20% ( page 190 ) " La détermination provisoire des évaporateurs se fait à partir du calcul de la puissance frigorifique prévisionnelle Pprev en ajoutant 20% à la puissance frigorifique intermédiaire. "

Bref, un calcul initial divisé par 2, et une marge provisionnelle de 20% ignorée, je crains fort que tes calculs ne soient sous-estimés!

Qu'en pensent mes confrères??????

A+