Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Puissance comp. pour Ch. froide +
isfcer
571  
    
 Membre averti

  Posté : 04-08-2010 20:02

Alors pour la chambre en question, effectivement mimifrigo (renseignement pris auprès d'un technicien bureau d'étude) on m'a dit qu'il faut 2600 Watt fri. donc en choisissant en comp. Unité hermétique FH 4524 Z celui ci fournit 2570W. pour -10° d'évaporation mais par contre si je choisis le groupe complet du constructeur FH4524ZHR, toujours pour -10° d'évap. la puissance passe à 2950 W ~ je gagne 400W ~ en plus.
mes questions :
est ce le fait que le fluide soit sous refroidit par le condenseur que ce gain de puisance intervient ou j'ai loupé un épisode ?
Et si ce gain en puissance est réel, pourquoi ne pas prendre un groupe du même constructeur apparament moins puissant mais qui délivre toujours pour -10° d'évap. 2664W c'est a dire un FH4522ZHR ?

http://www.lefroid.fr/PDF/FR/A.pdf#page=11



Aux audacieux sourit la chance !



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2246&forum=132