  Posté : 28-07-2010 10:46

point 1 :
je ne tiens pas à renouveler absolument 230m3 d'air dans une chambre froide, voici d'ailleur un des liens qui traite de ce sujet :
http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_16390.htm

mais il faut bien s'appuyer sur quelque chose et du reste si la valeur te parait énorme c'est que tu commence à me comprendre.

ma question est simple : que faut 'il prendre en compte dans le cas d'une CF+ et dans le cas d'une CF- en terme de renouvellement d'air pour être le plus pres possible de la réalité.

point 2 :
effectivement il faut affiner la chaleur humaine dégagé selon un tableau (400W est plus approprié pour une CFneg à -20°C)

point 3 :
pour ce qui est de la majoration, il me semble que la première majoration hors 10% "ouverture de porte" est plutot celle que l'on applique avec un fonctionnement du compresseur sur 16h
( certain prennent même 20h pour negative et 16h pour positive, et c'est un autre débat) alors en plus on rajoute 10% au cas ou ??
soyons sérieux et essayons de savoir pourquoi on majore avec tel ou tel ratio ou pourcentage au lieu de répeter un bilan que l'on ne comprend pas.

affaire à suivre !!!