et je me rend compte que je n'ai pas du tout répondu à la question! mais il fallait peut etre passé par là pour y répondre.
alors d'abord le sousrefroidissement c'est le niveau de liquide présent dans le condenseur, et la surchauffe c'est le niveau de vide restant au dessus du liquide avant de déborder de l'évap.
donc si tu as un manque de charge le niveau de liquide dans le condenseur(sous refroidissement) sera plus faible et la pression HP qui découle de l'échange entre le médium et le ff sera aussi plus faible, alors la pression poussant sur le détendeur est plus faible et le débit de ff aussi.
le peu de liquide entrant dans l'évap est trés vite vaporisé (à cause du delta t total qui augmente) et donc le niveau de vide (la surchauffe) augmente. d'ou les symptomes du manque de charge: SR faible, SC grande, Delta T Total au condenseur < à la normale donc HP basse, Delta T Total à l'évap > à la normale donc BP basse, la puissance frigo et l'intensité absorbée baisse.