Posté : 14-06-2010 21:10 icone du post

Bonjour!

Je suis actuellement en mission dans une boite ou j'installe des groupes froid pour faire de l'eau glacée .on est en train de faire la ligne de refoulement ,et j'ai poser plusieurs fois la question ; Pourquoi il n'y a pas de piege a huile alors que la ligne de refoulement monte de +3m ,ensuite 10m horizontale ,puis remonte de +4m pour atteindre le condenseur sur le toit.Pas de piege a huile ,pas de double colonne ,pas de séparateur d'huile ,pas de pente ,rien ,nada.
Ce sont 2 compresseurs scroll hermétique donc,j'ai plus la marque en tête ,les groupes sont des wespers ,avec du r407.je donnerais les puissances demain si besoin.Diamètre du refoulement ,1"3/8.
les réponses qu'on me donne ne me satisfont pas ,on me parle de 24 bars au refoulement donc pas besoin ,je vois pas le rapport ,on me dis que l'huile ne va pas se retrouver piégé dans le circuit ,ca c'est sur car elle va rester au refoulement ,mais il va bien falloir la faire revenir au carter cette huile...

Enfin bref ,soit il y'a quelque chose que je n'ai pas compris ,soit ...