Bonsoir,
Je pense qu'il faut vérifier si le klixon laisse passer: entrée klixon et masse(ou neutre) : 230V; et sortie klixon et masse (ou neutre) : 230V.
Verifier les enroulement entre C et A; C et P; P et A
Quelques dizaine d'ohms
Entre P et A, vous devriez touver la somme de C et A + C et P
Bonne soirée.