Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
calcul surchauffe d'un double evaporateur ?
fifi 2225
Administrateur
Posté : 14-06-2010 20:58
Salut msh
pour moi ton problème ne vient pas de là, si ton install est correctement réglée tu dois évaporer pour une t° d'air de 22° aux alentours de +3°/+4° donc aucun risque de prendre en glace et ce même si ton évaporateur baigne dans l'eau des condensats.
Et ton second évapo, il givre lui ? Apparemment non et pourtant il doit être en contact avec les condensats également
A mon avis ton problème se situe au niveau de ton détendeur qui doit merder par moment (filtre, détendeur lui même) à moins que tu n'es un problème de régulation. Est ce que les deux evap fonctionnent en même temps ou tu peux fonctionner avec un seul évap ?
Si tu te trouve dans le second cas il faut voir si la régulation de puissance de ton compresseur se fait correctement mais là toi seul connait la machine et toi seul peut nous en dire plus
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas