calcul surchauffe d'un double evaporateur ?
msh
63  
  

  Posté : 14-06-2010 20:28

Bonsoir à tous,
Concernant mon probleme givre sortie detendeur et sortie évapo; je pense que j'ai trouvé la solution au problème:
Dans la CTA l'évacuation des condensats était bouchée et le bas de la batterie froide trempait dans l'eau.
Donc je pense qu'avec un mauvais échange thermique dans le bas de l'évaporateur, ce dernier se prenait en glace et par capilarité ça montait jusqu'à la sortie du détendeur.
Après la vidange du bac à condensat, j'ai mis le groupe en service pendant une demie heure et je n'ai pas constaté du givre ni sortie détendeur ni givre sur évapo ni givre sur sortie évapo.
Qu'en pensez-vous de mon raisonnement???
En vous remerciant,