adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 12-06-2010 11:46
salut et bonne jrne a ts
si le givre commance tt de suite a la sortie du detendeure,je dirait que tu a une
predetente dont le detendeure est a lorigine,train termostatique qui se bloque,
crepine (petit filtre) colmater,...etc. perso je jetrais un coup d oeil sur le detendeur.
bien sur mon raisonnement ne tient la route que si comme tu semble le dire,
pas de fuite, et le debit d air est correcte.
maintenant pour le debit tu as fait une mesure ou pas?
tu as regarder l etat de tes batterie ou pas?
pour la surchauffe tu peut la mesuree sur chaque evape independament,
puisque chaque batterie a son propre detendeur.
quand au SR il sera different selon que l instal soit a 100% ou en reduction.
il sera plus eleve si un seul evap est alimente.
cordialement |