website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - comment faire un appoint de réfrigérant


Posté : 12-06-2010 07:21 icone du post

Bonjour tjays,

Comme te l'a souligné le Commandant Aircofrigo, selon le matos à réparer,la charge doit être faite en utilisant une balance ( et en évitant de devoir faire des " compléments "), et une station de récup!

Peu importe que tes manos soient 2 ou 4 voies.
Le R134 étant un mélange, pour un néophyte... il n'est pas évident de faire cette opération dans les règles de l'art car cette charge doit toujours être faite en " phase liquide " ( d'où l'intéret de faire ca d'un seul coup )!

Par la suite, lorsque tu auras un peu plus de pratique, tu pourras t'aventurer à faire une charge " au pif ", en fonction de la demande réelle de la machine, mais dans l'état actuel des choses, je ne peux que t'inciter à suivre les consignes précises.

Trop peu de charge... le résultat obtenu pourra être trop faible, mais si tu mets trop de fluide... tu risques le coup de liquide, et la destruction irrémédiable du compresseur!!

A+


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2074&forum=132