Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

quel fluide frigo?
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 30-05-2010 20:34

bonne soiree a ts et aller les bleus
sur ton detendeur y a t il une ref ou pas ? car certain constructeures metent un code qui corespond au fluide. si non relation pression T°,mais avec qlq precotion
( comme la deja fait remarquer l ami biloute le R22et le 407 ont casi la meme pression) je te conseille de recuperer une partie de la charge , 2KG par ex
laisser ta bouteille dans un locale au la T° est stable et chaude de p^referance
lorsque le fluide se sera stabiliser t auras plus qu a faire jouer la relation P°/T°
apres si tu as un doute entre le 22et le 407 un ptit prelevement d huile te permetras de determiner a coup sur la nature du fluide.
si c etait du 410 tu aurais eu une bp et une hp assez elevees
8 bar pour la bp en mode froid par exemple
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2029&forum=132