J ai essayé comme dit frigomax j ai pris 30,78KW *3600 pour remettre en K j qui me donne 110808Kj que je divise par le chaleur latente de vaporisation au point d'ébulition du R404A(donnée dehon) qui est 200.1 kj/kg qui me donne 553,76 kg je trouve ca beaucoup pour une installe de 30.78kW.

effectivemment 553 kg c'est beaucoup mais c'est 553 kg de FF par heure passant par ton compresseur et 553kg présent dans l'installation