Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Calcul de charge frigorifique


Posté : 23-05-2010 21:41 icone du post

Citation : biloute 

bonsoir, un peu de réflexion de ta part,
 

J ai essayé comme dit frigomax j ai pris 30,78KW *3600 pour remettre en K j qui me donne 110808Kj que je divise par le chaleur latente de vaporisation au point d'ébulition du R404A(donnée dehon) qui est 200.1 kj/kg qui me donne 553,76 kg je trouve ca beaucoup pour une installe de 30.78kW.

j ai calculé le volume de ma tuyauterie LL j ai 19,7215 dm³ que j ai divisé par le point d'enthapie avant détendeur,j'obtiens 18.44 kg
quand je prend les caracteristiques évaporateurs j ai volume des tubes (1,9l+2,8L+12,1L+11,1L+4,1L+1,9L)=33,9 L je prend 50% ca fait 16.95 L et pour le condenseur j ai 22.2 L sonc 50% ca fait 11.1L

Je fait la somme 16.95 L+11.1 L+18.44 L = 46.49 L donc je choisis une bouteille de 58 L

j'espére que j ai bien compris

Message édité par : anakunda2k2 / 24-05-2010 00:15