  Posté : 19-04-2010 18:58

Bon bein j'ai la réponse...

Ce qu'il ne faut pas faire ; c'est le faire soi-même à l'aide de la notice.

Bon mon formateur m'a dit que ce n'était pas super top de le faire avec un autre appareil mais bon ce n'est pas lui qui a fait les questions. C'est un questionnaire type du Forem. Pour évaluer nos connaissances en fin de formation. Ce n'est d'ailleurs pas la seule "bizarrerie" que j'ai relevé dans le questionnaire.

Il y a d'ailleurs une question que mon formateur a annulé car la réponse n'était pas satisfaisante.

Pour ceux qui ont envie de se creuser les méninges la voici :

Si l'ensemble de l'installation est bien réglée, sauf la surchauffe qui est trop faible, vous ne pourrez jamais avoir :
A. Des coups de liquides
B. Une BP élevée
C. Une BP faible
D. Une mauvaise puissance frigorifique


La bonne réponse d'après le correctif du questionnaire c'est C. Une BP faible

Ce qui est sûr c'est que on aura une mauvaise puissance frigo et des coups de liquides. Maintenant, quand on dit bien réglée c'est à dire pas d'obstructions de l'évapo ou tout autre problèmes (mais il aurait du dire en bon état de fonctionnement et bien réglée sauf le détendeur). Si la surchauffe est trop faible c'est que le détendeur est mal réglé ou que l'évapo est trop petit mais dans ce cas on aura une BP faible... Je pense qu'on ne pourrait pas non plus avoir de BP élevée.