Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Question ? Dégivrage par horloge
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 10-04-2010 00:16

Citation : spv49 
Je pense qu'il voulait dire schéma de puissance et de commande, autrement chez les frigoristes, il y a très peu de commande avec un transfo, on les fait en 220v directement.


Salut spv49,

ok, schéma de puissance.

En ce qui concerne l'alimentation par transfo.... ca dépend de l'installation!
Actuellement, les transfo sont de plus en plus employés ( principalement par mesure de sécurité pour le personnel ), mais ce n'est pas toujours le cas...

Dans ton véhicule de dépannage, tu as certainement des bobines d'électrovannes en 12v... mais aussi an 220v!

Evidemment, il faut s'adapter à ce qu'on trouve sur le chantier...

A+





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1882&forum=132