- bonsoir . ca manque un peu de details , mais d'experience je dirais:
1) le client change le reglage du thermostat , se rapproche trop du 0 d'ou prise en glace .(ou celui ci n'est plus fiable)
2) contacte d'ouverture de porte qui detecte mal et parfois refuse la remise en route ventilateur evapo meme porte fermee.
3) usure du ventilateur evapo qui tourne "moin vite", ou sur les evapo a plusieurs ventilations un des ventilo est hs mais ca ne se voit pas car les flux d'air des autres ventilos le font tourner a l'envers ( on ne voit pas la difference a l'oeil ).
pour controler tout ca , coupes les ventilations et observes les helices. puis apres remise du courant observe la prise de vitesse.
4) un classique, l'evaporateur sale, mais du cote ventilation ( cote interne evapo) bien souvent en entretien, j'avais des evaporateurs nickel cote Chambre froide mais 1/2 bouche cote ventilation .