website logo
Auteur
avatar
Geniclimafroid

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Probleme chambre Froide + Positive


Posté : 07-04-2010 17:24 icone du post

Salut,

si l'installation a toujours bien fonctionné auparavant et si ta charge en fluide frigorigène est bon, le problème vient probablement du système de dégivrage qui ne fonctionne plus.
A savoir que pour une chambre froide positive, suivant sa température(que tu ne nous a pas communiqué), le plus souvent le dégivrage est assuré par l'air de la chambre froide elle même.
Principe: arrêt de la production frigorifique et marche forcée des ventilateurs de l'évaporateur pendant un laps de temps commandée par une horloge.

Ce que je trouve bizarre, c'est qu'apparement tu n'as pas d'horloge sur cette chambre froide? donc pas de dégivrage?

Une autre hypothèse à ton problème: celà pourrait-être dûe à des ouvertures de portes fréquent, ce qui pourrait amener de l'humidité dans la chambre froide qui finira par se transformer en glace sur l'évaporateur.

La température de la chambre froide est-elle maintenue?

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1871&forum=132