je ne vais pas redire la même chose que l'ami biloute; autre: un groupe par chambre et pas de centralisation
bon, tes thermostat commande tes VEM. si les 3 chambres sur Off, BP descend et ainsi le compresseur arrête par pump down.
dès qu'une chambre est en demande, sa VEM ouvre, la BP remonte et permet ainsi au compresseur de se mettre en route.
l'emploi d'une régul de puissance compresseur se justifie par le fait que sa puissance est en principe calculée pour une demande max; donc il est surpuissant si une seule chambre est en demande et cela entraîne un risque de court circle qui est néfaste pour lui.
à la place d'une variation de puissance de compresseur, il y a l'emploi des vannes régulatrices avec la vanne de régulation de capacité.
alors j'attends ta réponse à la question de biloute: "il s'agit de quoi?? une demande d'un prof? un client? "

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.