Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Aimant permanent
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 07-03-2010 00:39

Bonsoir à tous,

Citation : adelclimatisation 
.... a partir du moment que tu recupere sur la hp et la bp tu t en fous que ta VEM soit alimente ou pas ...

Evidemment, nous sommes d'accord! Mais encore faut-il qu'il y ait les deux possibilités de branchement, ce qui n'est pas toujours le cas ( donc, ca dépend du matériel installé ).

Citation : adelclimatisation
.... l' aimant permanant il est tres util on l utilise pour simuler l alimentation de la VEM et voir si c est la bobine ou le corps de vanne quin est HS par exemple. ...

Nous sommes d'accord! ( en gros, la vem " devient passante " car ouverte par cet aimant ), sans avoir à utiliser d'alimentation électrique.

Citation : adelclimatisation
.... pour la recup t en a pas besoin si tu as des vanne de services sur la hp et la bp ...

C'est logique, mais... ca depend toujours du matériel installé! Si tu as les branchements hp et bp => pas besoin d'alimenter ta vem, mais si tu n'as qu'un seul connecteur il faudra forcer ll'alimentaion de la vem pour vider complètement l'installation.

Bonne fin de weekend à tous.

A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1750&forum=132