Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
Aimant permanent
dmarco 5962
Modérateur
Posté : 05-03-2010 21:04
Pour ce qui est des branchements " de chantier "...
Toutes les VEM ne sont pas pareilles, selon que ce soit une électrovanne Castel ou Danfoss ( par exemple, mais il y en a d'autres... ).
Généralement, seule la partie contenant l'électro-aimant brûle ( c'est le plus fréquent ). et dans ce cas, je conseillerais à nos jeunes amis de conserver la partie avec le connecteur électrique ( au lieu que ca parte à la benne à ordure ).
Par la suite, ils pourront se bricoler ca sur un simple fil électrique munis d'une prise normale ( facilement récuperable sur n'importe quel objet électrique hs ).... et en plus, la prise mâle est déjà montée ( et moulée svp! ).
Selon les marques de VEM utilisés sur les installations dont ils ont la charge, ca leur fera 2 ou 3 connecteurs de dépannage à portée de main dans leur camion.
Bref, de l'outillage personnel... qui ne coûte pas un sou!