Aimant permanent
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 05-03-2010 18:28

Bonsoir à tous, mais.... je ne suis pas d'accord avec vous!!

La question était.... " Pour récuperer le fluide frigorigène "....

Or, si je ne m'abuse, la VEM est au départ de la ligne liquide.... et donc, pour récuperer le FF, il faut justement que cette vem ne soit plus alimentée!!

Cela coupe le départ liquide, et en forçant un peu la marche du compresseur, on emprisonne donc le FF dans la portion qui se situe entre les clapets et cette vanne liquide! C'est à dire... le compresseur lui-même, le condenseur et ( si il y en a une ) la bouteille liquide!

Si ta VEM est alimentée, vu que généralement il n'y a pas de vanne à ce niveau ( parce que cela ferait double-emploi ), pour récuperer le fluide tu devrais utiliser une station de récuperation!!

Il n'y a pas d'autres solutions... Mais si vous en voyez une autre, n'hesitez pas à en parler!!

A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1750&forum=132