Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Régulation d'une v3v pour régulation bi-zone


Posté : 08-02-2010 20:02 icone du post

Citation : MymLoq 

Salut Hotz:
Explique ta théorie avec une vanne en 230V ça m'interresse toujour je peux peu être changer.
Ton Airmat délivre en permanance de l'eau a 50°C environ ça doit consommer quelque chose sur une année entière.
Slts
Le froid ça conserve, l'alcool aussi...
 


Hello,

Avec une V3V en 220V à 3 points (commun, Y1 pour tourner dans un sens, Y2 pour l'autre sens), il faut mettre le contact du thermostat en série avec la bobine d'un contacteur no nf en 220V, puis les 2 contacts alimenteront soit Y1 soit Y2 toujours en 220V, le neutre sur le commun bien sur.

Concernant l'AIRMAT, l'échangeur est constament à 50°C mais il est bien isolé. Et les COP des AIRMAT sont parmis les meilleurs, donc je n'ai pas d'objection à ce systême.