Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Régulation d'une v3v pour régulation bi-zone


Posté : 07-02-2010 20:58 icone du post

Citation : MymLoq 



Napa tu as écris:
Le circuit du PC est régulé par une V3V en fonction de la T° ext et sonde de départ avec une limite haute de départ réglée à 52°C qui coupe les pompes de circulation.

Là je ne comprends plus 52°C dans un plancher c'est énorme.
Ton régime d'eau est quasiment identique à celui de tes VC. A quoi te sert donc ta V3V?
 


Ma V3V n'est pas derrière une PAC mais derrière une chaufferie ordinaire 90/70 donc nécessiter absolue d'une V3V. Les VC sont raccordés sur le réseau PC car il n'y a pas de réseau haute température à ce niveau et tirer un réseau pour 4 VC aurait couter bien plus cher que de surdimensionner 4 VC

50° dans un PC, vous faites comment par -10° pour chauffer à 20 et beaucoup plus pour une clinique ?
Je suis souvent à 24 voir plus.
Mon PC est installé depuis 1996 et les 50° pendant quelques jours ne lui porte pas préjudice.
Sachant que 50°, c'est par des T° extrèmes.
La majeur partie de l'année, il oscille entre 25 et 35.

Napa