Posté : 05-02-2010 20:35 icone du post

Bonsoir Napa

je site "J'ai des ventilo convecteurs qui fonctionne parfaitement avec un régime de T° de plancher chauffant.
Il suffit juste de les calculer avec ce régime (batterie plus grosses et débit d'eau adéquat)

Ce matin, T° de départ du réseau PC 30°C et mes ventilo fonctionne parfaitement "


Nous ne sommes plus du tout dans la même configuration quand tu annonces une entrée d'eau à 50° c , là évidement ton fonctionnement est normal , mais dans ton premier post tu as un peu raccourci ton explication
De tout façon c'est normal , si tu augmentes ta surface d'échange tu travailleras avec des températures d'eau plus basses , par contre un ventilo-convecteur ce n'est pas top car ce type d'appareil avec un régime d'eau à 30/25°c aura besoin d'une batterie au minimum de 4 rangs et sera d'une dimenssion physique importante avec des nuisances sonores aussi importantes et un brassage d'air démesuré


Mathieu