Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Régulation d'une v3v pour régulation bi-zone


Posté : 05-02-2010 19:49 icone du post

Citation : mathieu3 

Bonjour Napa


Tous dépend du dimensionnement du VC , avec un départ d'eau à 30° c et un retour à 25 °c , j'aimerais que tu me donnes la puissance restituée évidement en petite vitesse .et ne pas oublier les déperditions de la pièce . Chez les pros un circuit par types d'émetteurs et tout va bien

Ne pas oublier aussi que nous travaillons avec des DT différents , donc des débits différents
et qu'un circuit hydraulique celà s'équlibre , comme une centrale de froid .

Le métier du génie climatique est aussi pointu que celui du froid ,  


La base de calcul est un régime de 50/40 pour -9 ext.
Mes ventilo convecteur sortent à ce régime de l'air autour de 45° avec une entrée d'air autour de 20°.
Vérifié lors de cette hiver.
La puissance délivré dans ces conditions est donnée pour 2200 W à la vitesse 1 mais la plupart du temps les VC sont en position deux voir 3.
La régulation agit sur des V4V ppur chaque VC en fonction de la T° amb. Les VC sont destinés à chauffer des box dans un hall qui est lui même chauffé par le plancher chauffant.
Le circuit du PC est régulé par une V3V en fonction de la T° ext et sonde de départ avec une limite haute de départ réglée à 52°C qui coupe les pompes de circulation.

Le débit d'eau de chaque ventilo a été réglé par des petites vannes TA avec la valise TA.
Chaque boucle du PC est rglée aussi par vanne de réglage TA.

La puissance de la chaufferie est d'environ 1,5 MW au maximum. Cette hiver par -12°C un matin, je passais 1200 Kw en pointe.