Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Régulation d'une v3v pour régulation bi-zone


Posté : 05-02-2010 17:01 icone du post

Citation : MymLoq
C'est effectivement avec un régime élevé qu'il faut que je fasse travailler ma PAC mais ensuite il faut que j'installe un ensemble (vanne 3V bouteille casse pression et circulateur) à l'entrée de mon plancher pour creer un mélange et faire redescendre ma température.
Le régime idéal d'un plancher étant 30-35.
Ensuite il me faut une régulation pour ajuster l'ouverture de la vanne en fonction de la température de retour d'eau plancher et de la température extérieure.
Et c'est ce que j'aimerai arriver a faire me propre mimines sachant qu'il existe des ensemble tout fait mais un peu cher.
Slts
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
 


Salut mymloq

En relisant ce post je pense qu'il vaut mieux que tu régules sur le départ de ton plancher et non sur le retour. En effet en régulant sur le départ, tu seras sur d'avoir 35° maxi au départ et donc 30° au retour
Par contre si tu régules sur le retour tu peux envoyer au départ de ton plancher de l'eau plus élevée que 35°

En régulant sur le départ tu limites ainsi la t° d'entrée de ton plancher à la t° désirée et ce même si la t°de l'eau est de 38° 40° ou 50°
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas


@+