Mon régime d'eau varie entre 30-35 et 37 42 lorqu'il fait -7°C dehors donc pas assez chaud pour faire correctement fonctionner des ventilos-convecteurs.
Sachant que le régime d'eau mini de fonctionnement des ventilos est 40-45°.
En hiver quand il fait bien froid j'aurais presque le régime minimum nécessaire pour faire fonctionner cela correctement.
50°C sur un plancher c'est beaucoup trop sachant que la norme impose une température maxi en surface sol de 28°C.
C'est effectivement avec un régime élevé qu'il faut que je fasse travailler ma PAC mais ensuite il faut que j'installe un ensemble (vanne 3V bouteille casse pression et circulateur) à l'entrée de mon plancher pour creer un mélange et faire redescendre ma température.
Le régime idéal d'un plancher étant 30-35.
Ensuite il me faut une régulation pour ajuster l'ouverture de la vanne en fonction de la température de retour d'eau plancher et de la température extérieure.
Et c'est ce que j'aimerai arriver a faire me propre mimines sachant qu'il existe des ensemble tout fait mais un peu cher.