Ton régime de T° de ta PAC est adapté à ton plancher chauffant n'est ce pas donc de l'ordre de 50°C maxi par -9°.
Tes ventiloconvecteurs ont été calculés pour fonctionner avec ce régime ?
Alors, pourquoi ne pas simplement équiper tes ventilo convecteurs de petites V4V et de thermostats indviduels pour chaque pièce. En plus, tu trouvera par exemple chez Sauter des régulateurs qui pilotent en même temps la T° et la vitesse des ventilo en fonction de l'écart de T° voir même possibilité de commander le réduit de nuit par horloge.

Napa