salut les copains

J'aimerais être bien sûr de comprendre de quoi on parle..........

Un régulateur de capacité à ma connaissance est une vanne réglable qui va injecter des gaz chauds en sortie d'un détendeur pour éviter d'avoir une BP trop basse.

Une vanne à pression constante est un dispositif monté en sortie d'évaporateur pour maintenir une pression d'évaporation constante dans le-dit évaporateur.

Les deux dispositifs ont leurs inconvénients ...

Le premier n'est pas extraordinaire en terme de coef de performances, on le trouve sur des installation de refroidissement de liquides de process ou la BP doit absolument être limitée pour éviter le gel dans des échangeurs.

Le second a l'inconvénient de réduire fortement le débit de gaz aspirés au compresseur par exemple dans le ca présent si deux évapos sur trois sont arrêtés. Le risque est un mauvais refroidissement du moteur du compresseur dans le cas d'un hermétique ou d'un semi hermétique.

Pour ce qui est de la vanne montée à l'envers, ça en dit long sur les compétences de celui qui a mis l'installation en service...