Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Groupe de production d'eau glycolée
detente
2009  
     
 Modérateur

  Posté : 20-11-2009 21:44

Salut VEVER

De ma tres petite experiance de terrain bien sur, ce n'est que mon avis et un grand spécialiste c'est nh3 qui ne tardera pas a rapliquer;

- les condenseurs évaporatifs ont un tres bon rendement en plein été c'est l'avantage, apres si le remplssage c'est de l'eau de ville, grosse factures d'eau en vue. Le gros inconvégniant, c'est le traitement d'eau qui demande un suivi et un controle tres serieux, par manque d'entretien tes condenseurs évaporatifs seron plein de calcaire dans l'epaisseur des napes de tubes c'est la catastrophe,
nétttoyage de la cuve chaque année, résistances anti-gel, niveau bas d'eau légionnelle, graissage du moteur et des palliers, tention des couroies, diffuseurs d'eau a remplacer, deflecteurs, filtres pompe a eau.......................beaucoup de problemes que tu ne rencontrera pas au final sur un condenseur a air adiabatique ou un condenseur a eau glycolée, nettoyage des ailettes si necesaire et un ventillateur en secour. San compter que les pieces détachées chez Baltimore sont tres onéreuses, le simple filtre de pompe coute a peut pres 500 eurosHT

-En groupes a eau glacée je travaille sur des chassis de chez SAMIFI BABCOCK, compresseur vis HOWDEN ouvert avec le séparateur/reserve d'huile dessous, sans pompe a huile armoire electrique et programe automate fait maison. cuve glycol ouverte circuit ouvert. Les échangeurs tubulaires ciat cassent tous un apres l'autre, mieux vaut des échangeurs a plaque inox (plus cher mais durable) tout ca genere tres peut de panne. Entretien; vidanges et filtres, revisions compresseurs au bout de quelques centaines d'heures.
Certaines de ces installations sont au R22 mais la plus part NH3, moins de 100kg de fluide
Apres il y a les chassis pro-froid a vis bitzer semi hermetiques, pas mal pour moi mais des séparateurs d'huiles qui lachent, des compresseurs plus fragiles mais pro-froid c'est pas cher

-Avec l'amoniac tu réduira le nombre de tes concurent et tu auras un bon rendement;

Voila j'ai hate de lire les choix et préférances des collegues
a+






Message édité par : detente / 20-11-2009 21:47