Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices
Auteur
refroidisseur eau
BA43 924
Membre averti
Posté : 22-11-2009 12:50
salut
pour ma part je verifierai la température au milieu du condenseur et je la comparerait à la rpt de refoulement cela peut te donner une idée sur la présence ou non d'incondensables ou de mauvaise qualité du fluid
attention dans l'apréciation des mesures de tenir compte du glissement important du 407
mieux vaut ce munir d'une reglette ou d'un tableau
pour la qualitée du fluid déhon peut te réaliser une analyse et mme un retitrage consultes les pour savoir le tarif
bon courage à bientot