Posté : 20-11-2009 11:34
salut ozly 02
j'ai deja remplacé un orifice hs sur un détendeur, puis remplacé de nouveau desuite apres..........puis en fin j'en ai remplacé 4 a la suites, toutes neuves mais HS, repris en garantie par DANFOSS, c'est tres rare mais le tres rare peut arriver parfois, c'etait un défaut de serie ou de stockage.
Quel est ton compresseur???
Si depuis trois ans cela a marché c'est bizare qmeme
Comme hotz commance par abaisser la température hp trop elevée et tu regagnera la puissance manquante de ton groupe je pense.