refroidisseur eau
ozly02
118  
   

  Posté : 19-11-2009 18:29

bonsoir a vous tous,voila,j'ai étais sur un dep ces 2 dernier jour:sur refroidisseur eau ,au r407c,temp evap -6,temp cond 48,temp entrée eau14.6,temp sortie eau 9,temp bulbe 12,delta total20,pincement15,le condens et refroidit par 4 ventilo qui sont regulé par un reg de condens,mais ces ventilo tournent tout le temps,et sous ref ok,donc ce n'est pas un manque de charge,le detendeur est un tex12 r22 avec buse de 4 pour80kw,charge mop de 100:symptome,detendeur givre fort ainsi que le tuyau de l'egalisation externe,j'ai changer de bus tjs pareil,j'ai mis un detendeur tex12 non mop pour essai tjs pareil,la seu dif c'est qu'il y a 3 ans un depaneur a changer le det d'origine qui etait un dbez 91kw r407c par celui ci car a l'epoque il n'avait pas trouvé le meme??,mais l'instal a bien fonctionnée,et c'est degradée a mesure du temps,elle tourne tout le temps et ne parvient pas a la temp souhaitée,
mes questions:la surchauffe et trés grande avec un delta conséquent,donc panne bp mon sous ref est bon donc pour moi detendeur trops petit,mais est ce possible que le depanneur a melangé du r22 avec du r407c,vous me direz de tout enlever mais il y a 35 kgdans l'instal,alors on ne va pas facturer ceci suivant un doute,
et pour le test avec la temp ambiante il faudrait que l'instal soit a l'arret dps longtemps mais helas pas possible car on ne peu arreter la production
merci pour vos reflections