Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Choix d'un detendeur
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 19-11-2009 12:38

bonjour,

tu vois juste, en ce qui me concerne, pas bien compris

ton détendeur, et surtout l'orifice qui va avec, est choisi en fonction de la puissance de ton évaporateur; en suivant les tableaux de puissance fourni par le fabricant du détendeur; en fonction de la T° d'évaporation désirée et de la T° moyenne de condensation.
bien sûr il faut analyser s'il faut un détendeur à régulation externe etc..
autre chose??



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1408&forum=132