mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 27-10-2009 22:16

Citation : hotz 


Mimi aura peut-être une astuce à nous communiquer

Message édité par : hotz / 27-10-2009 21:15

 



bonjour ,

c'est trop d'honneur cher maitre . Comme vous le dites si bien dans votre réponse à notre jeune ami
ce type de régulation n'est jamais trés précise , et nécessite un ajustage si le groupe est placé à l'extérieur suivant les saisons . L'installation ne possedant pas d'horloge , on devra dégivrer l'évaporateur à chaque cycle donc au mini +2 au mano pour la mise en service du compresseur . Pour la coupure il faut observer la bp moyenne en fonction du rapport groupe-évaporateur et la température ambiante . Généralement les réglages du pressostat sont : coupure entre - 10 et -15°C avec réenclenchement à +2 / +4 °C
Je suppose que l'évaporateur est statique type fabrique de glace . Un thermomètre placé à proximité ( 50 cm ) permettra de contrôler ces réglages

bon courage