bonsoir,

je ne sais pas qui t'a donné l'info sur les sondes, mais je pense qu'il y a un méli-mélo :
il convient de différencier les sondes CTP, les sondes CTN, et les sondes PT (100, 1000...)
ce sont les sondes PT 100 ou PT 1000 qui ont respectivement une valeur de 100 ohms et de 1000 ohms à 0°C. l'évolution est linéaire.

les sondes CTP et les sondes CTN ont une évolution exponentielle.
CTP = coefficient de température positif, plus la température augmente, plus la valeur ohmique augmente, de façon exponentielle.
CTN = coefficient de température négatif, plus la température diminue, plus la valeur ohmique augmente, toujours de façon exponentielle.