Mode de reglage des pressostats BP et HP sur evapo et condenseurs a eau
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 10-10-2009 13:48

re
pour le reglage de la HP tu bride la vanne 1/4 de tour sur l entree condenseur. pour la bp tout depond de ton evape si c est un evap a eau tu peut brider la vanne sortie d eau . si c est un echangeur a plaque vaut mieux brider la vanne de service sur la bp CP.si non tu risque de peter l echangeur. bon je profite pour dir que si jamais vous devez faire de la recupe de FF sur un groupe a eau glacee il faut imperativement laisser tourner les pompes sous peine de peter les echangeurs surtt s il sont a plaques.