calcul de puissance d'une chambre négative
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 07-10-2009 14:51

bonjour,

j'ai du Mat de récupération avec de grandes interro
d'abords les données
évap: ECO CTE 64-8ED (PEECCT8064E)
de 5504 kCalories ( ???? watt??j'ai pas la formule de conversion)
L 1230mm H 460mm P 550mm 2 ventilo dia 315mm (?3340m³/hr)
dégivrage élec tri 400V

compresseur: carrier
type 06VM 408 A (rien trouvé sur lui sur internet)
N°OB90053 year 1999
400V tri 9,6 A et 2,2kW
13,8 m³/hr

détendeur: danfoss TES2 MOP-20 R404A
avec un orifice de 03 (me semble petit pour un évap pareil et ce compresseur )

je ne sais pas à quelle T° ce système travaillait avant ? c'est sur, vu le détendeur, qu'on devait être sous les -25°C en BP; je serais pas surpris par du -40 ce qui doit diminuer la puissance de l'évap

mon but est de faire travailler cela à une T° de -30 pour obtenir une chambre à -20
la HP sera +/-constante à +35°C (T° ambiante +20°)
cela vous semble t'il réaliste??
quelqu'un a t'il des infos/document sur le compresseur et l'évap??
l'orifice est il , à votre avis , bien dimensionné pour cela?? ou faut-il monter un plus gros à -30?

d'après le programme coolpack la puissance évap est de 2,755kW à -40 et de 4,395kW à -30 ; ce avec une SC de 4k (réglage d'origine du TE2)

dites moi ce qui vous manque comme infos pour vous pouvoir m'aider
et je sais que vous n'hésiterez pas à corriger mes erreurs de raisonnement
merci d'avance

Message édité par : biloute / 07-10-2009 14:57