Je ne vois pas trop ce qui te gène à mettre une KVP, un évaporateur n'a pas la même capacité en sortie de dégivrage et juste avant celui-ci, l'humidité ambiante a également son incidence, ainsi que d'autres paramètres (encrassement, etc...). Alors pourquoi s'en passer ? Une vanne à pression constante de chez SPORLAN n'est pas beaucoup plus chère qu'un pressostat KP5 et ses accessoires !
Par contre, c'est vrai qu'une installation bien dimensionnée n'en a pas grand besoin, mais nous sommes dans le forum "QUESTIONS DEBUTANTS", et je ne pense pas qu'il soit judicieux d'apprendre à ces mêmes débutants que la kvp est inutile alors que nombre d'entre eux sont incapables de sélectioner un équipement complet en bon équlibre (et ne comptez pas non plus sur votre distributeur pour le faire... ça l'obligerait à perdre 5 minutes de plus sur votre étude !).